為了保證液化天然氣儲罐使用安全,儲罐如果投入使用后需要停用,請按以下要求操作:
一、液化天然氣儲罐投入使用后中途停用時間不超過 20 天的情況
從氣相閥將儲罐壓力排放至 O. IMPa 以下,之后關閉儲罐除儀表閥外的各根部閥。定期監測儲罐壓力,當儲罐壓力即將達到安全閥開啟壓力時,及時給儲罐泄壓。
二、液化天然氣儲罐投入使用后中途需要停用時間超過 20 天的情況
在停用后的 20 天內,首先從液相閥排空液體并把儲罐壓力排空,之后根據現場情況選擇以下吹掃方法之一:
1.用無油干燥氮氣吹掃
用無油干燥(露點≤-40°C) 的氮氣對內容器吹掃。吹掃時氣體通過氣相管路充入儲罐,儲罐壓力為 0.2MPa 后停止充裝,之后逐個或全部打開液相閥(包括液位計液相閥)吹掃管路。至少吹掃 2—3 次直到吹出氣體的溫度≥-20°C 、露點≤-40°C ,且天然氣濃度低于 3% (體積濃度)為合格,隨后使儲罐保壓 O.05MPa 并確保所有閥門(除儀表閥之外)關閉。定期檢查儲罐,確保儲罐保持正壓保存。
2. 用液氮吹掃
液氮通過站上汽化器氣化后從儲罐氣相管路充入儲罐,儲罐壓力為O.2MPa 后停止充裝,之后逐個或全部打開液相閥(包括液位計液相閥)吹掃管路。至少吹掃 2—3 次直到吹出氣體的溫度≥ -20°C ,且天然氣濃度低于 3% (體積濃度)為合格,隨后使儲罐保壓 O.05MPa 并確保所有閥門(除儀表閥之外)閉。定期檢查儲罐,確保儲罐保持正壓保存。
3. 不斷補充液氮保持儲罐保持冷態
液氮通過站上汽化器氣化后從儲罐氣相管路沖入儲罐,儲罐壓力為O.2MPa 后停止充裝,之后逐個或全部打開液相閥(包括液位計液相閥)吹掃管路。至少吹掃 2—3 次直到吹出氣體的溫度≥-20°C,且天然氣濃度低于 3% (體積濃度)為合格,隨后充入液氮,充裝液氮數量用戶根據再投入使用時間而定,每噸液氮可以保持儲罐處于冷態7 天時間,可以通過多次充裝液氮來保證儲罐處于冷態。儲罐儲存液氮期間定期檢查儲罐壓力,達到安全閥開啟壓力時及時泄壓。
三、暖罐再次充裝
儲罐液體排空后,一段時間內未充裝液體,儲罐內容器己經升溫,稱作暖罐再 次充裝。暖罐充裝時必須先通過頂部充裝管充裝使內容器均勻冷卻后再采用底部充裝。