燃氣鍋爐配電柜功能簡介、方案概述、觸摸屏
1. 燃氣鍋爐配電柜功能簡介
一、蒸汽鍋爐配電柜功能簡介
1、非定時/定時運行功能,選擇運行模式,設定為定時,啟動鍋爐,鍋爐將按用戶設定的時間段自動啟停鍋爐并按各時間段的目標壓力值自動調整鍋爐加熱功率。將鍋爐運行模式設為非定時,鍋爐啟動后,將按用戶設定目標壓力自動調整鍋爐加熱功率。
2、軟手動:及用戶可通過觸摸屏來實現對相應設備的開啟或關閉操作。
3、缺水保護功能,當鍋爐內水位低于限制水位時,鍋爐停機并報警。
4、超壓保護功能:當鍋爐壓力高于限制壓力時,鍋爐停機并報警。
5、智能壓力自動控制功能:鍋爐啟動后,系統將根據壓力自動調節大小火輸出。
6、溫度傳感器斷路保護:在鍋爐運行過程中,當溫度傳感器斷路時,系統立即停機并報警。防止因溫度傳感器斷路而造成溫度失控。
7、故障識別,系統具備豐富的故障檢測,故障報警等功能,限度地保證了鍋爐的安全運行。
二、導熱油鍋爐配電柜功能簡介
1、非定時/定時運行功能,選擇運行模式,設定為定時,啟動鍋爐,鍋爐將按用戶設定的時間段自動啟停鍋爐并按各時間段的目標溫度值自動調整鍋爐加熱功率。將鍋爐運行模式設為非定時,鍋爐啟動后,將按用戶設定目標溫度自動調整鍋爐加熱功率。
2、軟手動:及用戶可通過觸摸屏來實現對相應設備的開啟或關閉操作。
3、缺油保護功能,當鍋爐內油位低于限制油位時,鍋爐停機并報警。
4、超高溫保護功能:當管道油溫高于限制溫度時,鍋爐停機并報警。
5、智能溫度自動控制功能:鍋爐啟動后,系統將根據溫度自動調節電熱管輸出。
6、溫度傳感器斷路保護:在鍋爐運行過程中,當溫度傳感器斷路時,系統立即停機并報警。防止因溫度傳感器斷路而造成溫度失控。
7、故障識別,系統具備豐富的故障檢測,故障報警等功能,限度地保證了鍋爐的安全運行。
三、熱水鍋爐配電柜功能簡介
4、雙重超溫保護功能;控制器內部自動控制了鍋爐水的最高運行溫度,防止鍋爐溫度設置不當造成鍋爐超溫運行。外圍電路設置了超溫保護開關。它能防止任何干擾源,動作可靠,從而有效防止鍋爐超溫運行
5、智能溫度自動控制功能:用戶根據實際情況可合理設定鍋爐出水溫度參數,。鍋爐啟動后,系統將自動調節功率,出水溫度穩定、平滑。
6、防凍功能;在冬季停機后,如果系統管道、鍋爐水溫度低于5攝氏度會對系統管道、鍋爐造成凍裂的危險,當鍋爐水低于5攝氏度時,防凍功能自動啟動一級火進行保溫,溫度上升到20攝氏度時自動停止。
7、溫度傳感器斷路保護:在鍋爐運行過程中,當溫度傳感器斷路時,系統立即停機并報警。防止因溫度傳感器斷路而造成溫度失控。
8、故障識別,系統具備豐富的故障檢測,故障報警等功能,限度地保證了鍋爐的安全運行。
2.燃氣鍋爐配電柜自動控制系統方案概述
該燃氣鍋爐配電柜是燃氣鍋爐的專業控制產品,集成度高、可靠性高、智能化程度高、抗干擾能力強、操作簡單、人機對話友好,能夠在各種惡劣環境中全天候運行。
★ 高性能的工業級控制芯片
采用美國進口工業級的高性能單片機,可靠性高、集成度高、運算速度高、功能強、體積小、功耗小;可在線編程。
★ 軟硬件高度集成,標準化設計
顯示器與控制器分離,各司其職;簡化程序設計,提高了系統的可靠性。
★ 大屏幕觸摸屏圖文顯示,人機界面友好
專為國內用戶設計的觸摸屏圖文操作界面,以圖形動畫和中文方式顯示鍋爐運行工況、工作模式和控制參數等。
★ 專用數字濾波技術
系統對采集的溫度數據進行數字濾波,保證了測量數據的穩定性和準確性。
★ 開關量光電隔離措施
系統所有輸入輸出端口都采取了專門的光電隔離措施,有效阻斷干擾通道,提高抗干擾能力。
★ 內置網絡接口與網絡通訊協議
RS485工業通訊總線接口,連接上位計算機可組成鍋爐控制監控系統,亦可與鍋爐DCS集散控制系統或樓宇綜合智能控制系統(BAS)駁接。