所屬類別:熱學
防爆電氣設備的防爆等級的劃分是根據設備使用的類別、爆炸性氣體混合物的溫度組別、防爆電氣設備的防爆型式來劃分的。
等級定義 電氣設備 防爆電氣設備分為兩類:I類為煤礦井下用電氣設備;II為除礦井以外的場所使用的電氣設備,依照最大試驗安全間隙(MESG)或最小點燃電流(MICR)來區分,II類電器設備又分為:IIA、IIB、IIC 三個類別。 以上四個類別主要是根據不同工況下可能引爆的最小火花能量,我國和歐洲及世界上大部分國家和地區將爆炸性氣體分此四個危險等級,具體區別如下表:其次,根據爆炸性氣體混合物按引燃溫度的差異,組別又分為T1、T2、T3、T4、T5、T6六種,引燃溫度用t(℃)表示。 引燃溫度 T1為:450℃ T2為:300℃<t span="" ℃;<="" 450=""> T3為:200℃<t span="" ℃;<="" 300=""> T4為:135℃<t span="" ≤200℃;<=""> T5為:100℃<t span="" ≤135℃;<=""> T6為:85℃<t span="" ≤100℃。<=""> 再次,針對不同的用途,防爆電氣的防爆型式有所不同,型式分主要包括為: 防爆方法對危險場所的適用性: 示例 防爆標志為dIIBT4,代表:防爆電氣產品的型式為隔爆型,是使用在II類場所的IIB級(類)別,爆炸性氣體的引燃溫度為T4的組別。 1、各種防爆型式的對應標準 : 防爆型式 在英國允許 中國標準 防爆型式 IEC標準 CENELEC標準 使用的場所 GB3836 符 號 79- EN50 增安型 1或2 3 e 7 19 本質安全型 0,1或2 4 ia或ib 11 020(設備) 隔爆型 d 2 d 1 18 特殊型 s 無 s 無 無 2、爆炸危險場所用電氣設備防爆類型選型表 爆炸危險區域 適用的防護型式 符 號 電氣設備類型 0區 1、本質安全型(ia級) ia 2、其他特別為0區設計的電氣設備(特殊型) s 1區 1、適用于0區的防護類型 2、隔爆型 d 3、增安型 3 4、本質安全型 ib 5、充油型 o 6、正壓型 p 7、充砂型 q 2區 1、適用于0區或1區的防護類型 2、無火花型 n 序號 防爆形式 代號 國家標準 防爆措施 適用區域 1 隔爆型 d GB3836.2 隔離存在的點火源 Zone1,Zone2 2 增安型 e GB3836.3 設法防止產生點火源 Zone1,Zone2 3 本安型 ia GB3836.4 限制點火源的能量 Zone0-2 本安型 ib GB3836.4 限制點火源的能量 Zone1,Zone2 4 正壓型 p GB3836.5 危險物質與點火源隔開 Zone1,Zone2 5 充油型 o GB3836.6 危險物質與點火源隔開 Zone1,Zone2 6 充砂型 q GB3836.7 危險物質與點火源隔開 Zone1,Zone2 7 無火花型 n GB3836.8 設法防止產生點火源 Zone2 8 澆封型 m GB3836.9 隔離存在的點火源 Zone1,Zone2 9 氣密型 h GB3836.10 隔離存在的點火源 Zone1,Zone2
唐航高科(北京)國際控制技術有限公司
1樓
18911937837
發布于 2019-09-30 09:27:08
0

上海品泉泵業制造有限公司
2樓
學習了
發布于 2020-06-01 14:34:37
0