| 目的 | 安裝高度 | 核心原因 |
|---|---|---|
| 保護人員安全(測人呼吸的氧濃度) | 距地面 1.5~2.0 米 | 裝在呼吸帶,測的是人實際吸入的濃度 |
| 檢測泄漏源頭(防富氧/防缺氧積聚) | 距地面 0.3~1.2 米 | 氧氣密度 1.43 > 空氣 1.29,略重,會往低處沉積 |
兩種高度都有國標依據,不矛盾——看你主要防什么。
距氧氣儲罐、減壓閥、管道接口、匯流排、醫用終端等 1~3 米內必須設探測點。
| 泄漏源類型 | 建議高度 |
|---|---|
| 液氧儲罐/地面設備 | 距地面 0.3~0.5 米(捕捉下沉的高濃度氧氣) |
| 管道頂部/天花板附近泄漏 | 可提高至 1.5 米 |
| 一般閥門、法蘭、接頭 | 0.3~1.2 米 |
墻角、設備后方、密閉小間、柱子背后——這些地方空氣不流通,氧氣容易局部富集或缺氧,必須加裝。
病房走廊入口、控制室門口、操作平臺、地下空間入口——確保人經過時能第一時間收到警報。
| 空間大小 | 布點密度 |
|---|---|
| >30㎡ | 每 30~50㎡ 至少 1 臺 |
| >100㎡ | 每 50~100㎡ 至少 1 臺,重要區域加密至 30㎡/臺 |
| 狹長空間 | 每 10~15 米 1 臺 |
| ? 禁區 | 原因 |
|---|---|
| 空調出風口 / 門窗正對面 / 風扇旁 | 氣流稀釋真實濃度,導致漏報 |
| 距高溫設備 <1 米(>50℃) | 損壞傳感器 |
| 濕度 >90% 或有蒸汽/油霧處 | 傳感器漂移、誤報 |
| 強電磁干擾源旁(配電箱、變頻器、電焊機) | 數據失真,保持 0.5 米以上 距離 |
| 被大型物體完全遮擋的位置 | 聲光信號傳不出去,白裝 |
| 場景 | 裝哪里 | 高度 |
|---|---|---|
| 工業氣瓶區 | 氣瓶組中央下方 + 入口處 | 0.3~0.5 米 |
| 管道沿線 | 管道下方,焊縫/閥門 1 米內加密 | 0.5 米 |
| 醫院病房 | 氧氣終端下方 + 對角補充 | 0.5~1 米 |
| ICU/手術室 | 呼吸機旁墻面、吊塔接口周邊 | 1 米 |
| 實驗室 | 實驗臺接口下方、通風櫥內外各一臺 | 0.3~0.5 米 |
| 地下空間/污水井 | 最低點 + 入口內側 | 0.3 米(低處)+ 1.5 米(呼吸帶)各一臺 |
報警控制器(主機)裝在 24 小時有人值守的監控室/值班室,壁掛式,距地面約 1.6 米,方便隨時查看。
防泄漏找源頭,裝低處(0.3~1.2米);保人命裝呼吸帶(1.5~2.0米);兩個都裝最穩。