氟利昂報警器安裝位置

一句話:先看氣體比重,再定高度——比空氣重的裝低處(30~60cm),比空氣輕的裝高處(距頂棚30~60cm),傳感器一律朝下。


一、探測器安裝高度(最關鍵)

判斷標準:氣體密度 >0.97 kg/m3(標準狀態) → 比空氣重;<0.97 kg/m3 → 比空氣輕。

氣體類型典型制冷劑安裝高度傳感器朝向
比空氣重(密度>0.97)R22、R12、R404a、R407c距地面 30~60cm向下
比空氣輕(密度<0.97)R134a、R32、R410a、R1234yf距頂棚 30~60cm,或高出釋放源 0.5~2m向下

冷庫最常見的R22、R404a都比空氣重,裝在離地30~60cm處,這是最容易裝錯的地方。


二、水平位置——布點原則

原則具體要求
距泄漏源7.5m以內
兩臺探測器間距水平不超過 15m
風向裝在泄漏點的下風向
泄漏源在室外探測器裝在室內進風口處
室外安裝裝在釋放源全頻率風向下風側,距釋放源 5~15m
冷庫門口門口也是重點布點位置

三、控制器安裝位置

項目要求
安裝場所值班室 / 監控室 / 休息室(有人值守)
安裝方式壁掛式
安裝高度距地面 160~180cm(正常人眼高度,便于觀察操作)
環境要求遠離強電磁場(電機、變壓器、動力電纜等)

四、? 絕不能裝的位置

禁止位置原因
灶臺正上方、油煙處蒸汽油煙導致誤報或傳感器中毒
換氣扇口、房門、給氣口氣流把氣體吹散,檢測不到
水滴、水汽多的地方(濕度≥95%RH)損壞傳感器
溫度<-20℃或>50℃(部分型號-40℃~70℃)超出工作范圍,影響精度和壽命
強電磁場區域(電機、變壓器旁)干擾信號,造成誤報
高溫熱源輻射?/td>傳感器漂移、壽命縮短