一句話:先看氣體比重,再定高度——比空氣重的裝低處(30~60cm),比空氣輕的裝高處(距頂棚30~60cm),傳感器一律朝下。
判斷標準:氣體密度 >0.97 kg/m3(標準狀態) → 比空氣重;<0.97 kg/m3 → 比空氣輕。
| 氣體類型 | 典型制冷劑 | 安裝高度 | 傳感器朝向 |
|---|---|---|---|
| 比空氣重(密度>0.97) | R22、R12、R404a、R407c | 距地面 30~60cm | 向下 |
| 比空氣輕(密度<0.97) | R134a、R32、R410a、R1234yf | 距頂棚 30~60cm,或高出釋放源 0.5~2m | 向下 |
冷庫最常見的R22、R404a都比空氣重,裝在離地30~60cm處,這是最容易裝錯的地方。
| 原則 | 具體要求 |
|---|---|
| 距泄漏源 | 7.5m以內 |
| 兩臺探測器間距 | 水平不超過 15m |
| 風向 | 裝在泄漏點的下風向 |
| 泄漏源在室外 | 探測器裝在室內進風口處 |
| 室外安裝 | 裝在釋放源全頻率風向下風側,距釋放源 5~15m |
| 冷庫門口 | 門口也是重點布點位置 |
| 項目 | 要求 |
|---|---|
| 安裝場所 | 值班室 / 監控室 / 休息室(有人值守) |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 安裝高度 | 距地面 160~180cm(正常人眼高度,便于觀察操作) |
| 環境要求 | 遠離強電磁場(電機、變壓器、動力電纜等) |
| 禁止位置 | 原因 |
|---|---|
| 灶臺正上方、油煙處 | 蒸汽油煙導致誤報或傳感器中毒 |
| 換氣扇口、房門、給氣口 | 氣流把氣體吹散,檢測不到 |
| 水滴、水汽多的地方(濕度≥95%RH) | 損壞傳感器 |
| 溫度<-20℃或>50℃(部分型號-40℃~70℃) | 超出工作范圍,影響精度和壽命 |
| 強電磁場區域(電機、變壓器旁) | 干擾信號,造成誤報 |
| 高溫熱源輻射?/td> | 傳感器漂移、壽命縮短 |