| 氣體密度 | 安裝高度 | 傳感器朝向 | 典型氣體 |
|---|---|---|---|
| 比空氣輕 | 距天花板/屋頂 30~60cm | 朝下 | 甲烷、丙烯等輕質VOC |
| 比空氣重 | 距地面 30~60cm | 朝上 | 苯、甲苯、二甲苯等 |
| 與空氣接近 | 距地面 1.5~1.8m(呼吸帶) | 水平 | 部分混合VOC |
廠界/室外VOC在線監測儀應裝在氣源下風口,避免地勢低洼、空氣不流通區域;室外探測器距釋放源不宜大于2m,室內不宜大于1m。
位置要求:
| 項目 | 要求 |
|---|---|
| 供電方式 | 嚴禁用變壓器供電,必須用開關電源或直流穩壓電源 |
| 接線操作 | 必須先斷電再接線,嚴禁帶電開蓋、帶電更換傳感器 |
| 接地 | 控制器、探測器必須可靠接地 |
| 線纜 | 使用屏蔽線連接探頭與控制器,避免信號干擾 |
| 負載 | 排風扇等感性設備≤5A/220VAC可直連,超過則需外接轉接設備 |
| 配電 | 現場需設防水低壓配電箱,內含漏電保護器 |
| 周期 | 內容 |
|---|---|
| 安裝后 | 通電檢查→零點校準(高純氮氣/清潔空氣)→量程校準(標準氣體)→試運行 |
| 日常 | 每6個月~1年校準一次;高精度場景建議每季度一次 |
| 傳感器 | 超過有效使用期或故障必須及時更換,禁止超期使用 |
| 報警級 | 動作 |
|---|---|
| 一級報警(如10%LEL) | 啟動通風排風系統 |
| 二級報警(如25%LEL) | 切斷氣源閥門 + 持續通風 + 聲光報警 + 上傳控制室 |