核心原則:裝在泄漏源附近 + 裝在人能吸到的高度 + 避開干擾區域
| 場景 | 具體位置 | 高度 |
|---|---|---|
| 固定作業區(加藥間、消毒車間) | 閥門、管道法蘭、加藥泵接口水平距離 1~3m 內 | 距地坪 1.5~1.8m(呼吸帶) |
| 大面積車間(>50㎡) | 均勻布點,每 15~20㎡ 1臺 | 1.5~1.8m |
| 通風不良區域(地下室、密閉消毒倉) | 頂部、中部、底部 各裝1臺,形成立體監測 | 底部那臺距地面 0.3~0.6m |
二氧化氯相對密度1.64,比空氣重,容易在低處積聚。但實際擴散中與空氣接近,所以常規場景按呼吸帶高度安裝即可;密閉空間必須低位加密。
| 避開對象 | 最小距離 | 原因 |
|---|---|---|
| 通風口、門窗、排風扇 | ≥1.5m | 氣流吹散氣體,檢測滯后甚至漏報 |
| 高溫源(蒸汽管、加熱設備) | ≥0.5m | 傳感器高溫衰減 |
| 加藥口正下方 | ≥1m | 藥劑飛濺腐蝕傳感器 |
| 強電磁干擾(變頻器、大功率電機) | ≥1m | 信號干擾 |
| 墻角、設備背后狹窄空間 | 避免 | 易被碰撞、振動導致損壞 |
| 方式 | 要求 |
|---|---|
| 壁掛式 | 不銹鋼支架,螺栓擰緊力矩≥10N·m,傳感器朝下固定 |
| 管道旁 | 抱箍式支架,與管道表面距離≥0.3m,避免振動傳遞 |
| 露天場所 | 加防雨罩 + 防雷裝置 |
| 防爆區 | 防爆撓性管穿管 + 防爆接線盒密封 |
安裝完對照這三個問題自檢:
控制器(主機) 裝在值班室或控制室,與探測器最大距離≤1000m,24小時有人值守的地方。