環氧丙烷密度是空氣的 1.8倍,泄漏后貼地面沉積,所以安裝位置的核心原則是:裝低不裝高,裝近不裝遠


一、探測器(探頭)裝哪里

維度具體位置依據
高度距地面 0.3~0.6米,傳感器 垂直朝下GB50493-2009 強制要求,比空氣重的氣體必須低位安裝
水平距離距泄漏源(閥門、法蘭、管道接口)≤3米,最遠不超7.5米保證泄漏氣體第一時間到達傳感器
重點布點① 儲罐/儲罐區閥門處 ② 管道法蘭/接頭 ③ 泵 seal 處 ④ 取樣口 ⑤ 裝卸車鶴管附近這些是泄漏概率最高的點
室內布點密度每臺覆蓋約 25㎡,兩臺探測器水平間距 ≤15米均勻布點,不留死角
室外布點裝在釋放源 全頻率風向的上風側,距釋放源 ≤15米(宜5米內)讓風把氣體吹向探測器,而不是吹散