環氧丙烷密度是空氣的 1.8倍,泄漏后貼地面沉積,所以安裝位置的核心原則是:裝低不裝高,裝近不裝遠。
| 維度 | 具體位置 | 依據 |
|---|---|---|
| 高度 | 距地面 0.3~0.6米,傳感器 垂直朝下 | GB50493-2009 強制要求,比空氣重的氣體必須低位安裝 |
| 水平距離 | 距泄漏源(閥門、法蘭、管道接口)≤3米,最遠不超7.5米 | 保證泄漏氣體第一時間到達傳感器 |
| 重點布點 | ① 儲罐/儲罐區閥門處 ② 管道法蘭/接頭 ③ 泵 seal 處 ④ 取樣口 ⑤ 裝卸車鶴管附近 | 這些是泄漏概率最高的點 |
| 室內布點密度 | 每臺覆蓋約 25㎡,兩臺探測器水平間距 ≤15米 | 均勻布點,不留死角 |
| 室外布點 | 裝在釋放源 全頻率風向的上風側,距釋放源 ≤15米(宜5米內) | 讓風把氣體吹向探測器,而不是吹散 |