核心原則一句話:SF?密度是空氣的5倍,泄漏后往下沉,所以探頭裝低處,主機裝高處。


一、檢測探頭(最關鍵)

項目要求
安裝高度距地面 30~60 cm
傳感器方向朝下固定
距泄漏源水平距離≤7.5 m(兩探頭間距≤15 m)

? 優先裝在這些地方:

  • 閥門、管道接口、法蘭接縫、充氣口、檢修口附近(方圓1m內)
  • 每個GIS氣室/開關間隔的聯接處下方最低位置
  • 電纜溝、地下室等低洼處(距地面30-60cm)
  • 室內按每30㎡設一個檢測點,或每個間隔至少一個

? 禁止裝在:

禁裝位置原因
空調出風口、排風扇、房門等強通風口附近氣流稀釋氣體,導致漏報
大功率電機、變壓器旁(至少保持1m電磁干擾影響精度
濕度≥90%RH、溫度-30℃以下或50℃以上傳感器失效
給氣口、換氣扇等大風量處同上,漏報

通風良好的室內:保護半徑7.5m;通風差的室內:保護半徑不超過7.5m;室外:距釋放源15m內。


二、監控主機 + 聲光報警器

項目要求
安裝方式壁掛式
安裝位置電氣設備工作場所入口處(值班室/休息室有人監控處)
安裝高度距地面 1.2~1.5 m(便于觀察)
功能配風機啟停功能,實現連續/周期性自動監測

三、氧氣 + 溫濕度傳感器

傳感器安裝位置
氧氣探頭每個間隔聯接處下方,配電室內
溫濕度探頭室內合適位置(如距地面1.5m以上)