結論:臭氧比空氣重(約1.65倍),會向下沉積,所以安裝位置是最關鍵的一點——裝低不裝高。


一、安裝位置(最重要)

要點具體要求
安裝高度距地面 30~60cm,因為臭氧下沉積聚在低處
與泄漏源關系裝在可能泄漏點的正下方或下風側,距釋放源 1~2米 內
覆蓋范圍每個探測點覆蓋半徑不超過 7.5米(開闊空間)

?? 很多人誤裝在1.5米以上,這是最常見的錯誤,會導致報警嚴重滯后甚至不報警。


二、避開干擾源

  • 遠離通風口/送風口:強氣流會把臭氧吹散,導致檢測值偏低
  • 遠離高溫高濕區:影響傳感器壽命和精度(除非選了IP65以上防護等級)
  • 遠離強電磁干擾:如大功率電機、變頻器旁,信號線需穿金屬管屏蔽
  • 避免直接噴水/蒸汽:水汽會干擾電化學傳感器

三、接線與供電

  • 信號線與電源線分開走線,間距≥20cm
  • 防爆場所(如臭氧發生間)必須用防爆接線盒 + 防爆撓性管
  • 建議供電電壓穩定,波動不超過±10%

四、報警值設置參考

場景一級報警(提示)二級報警(危險)
一般工作場所0.08 mg/m3(PC-TWA的80%)0.15 mg/m3(接近PC-TWA)
臭氧發生間/密閉空間0.05 mg/m30.10 mg/m3

國標GBZ 2.1規定:臭氧PC-TWA = 0.1 mg/m3,PC-STEL = 0.2 mg/m3


五、安裝后必須做的事

  1. 通標氣測試:用已知濃度臭氧標準氣驗證報警是否觸發
  2. 記錄安裝位置:畫簡易平面圖,方便后期維護
  3. 定期標定:電化學傳感器一般 6~12個月 校準一次,壽命約2年

常見踩坑總結

錯誤做法后果
裝在1.5米以上臭氧沉在下面,探測器"聞不到",形同虛設
裝在通風口旁邊臭氧被吹走,濃度始終偏低
裝在發熱設備旁傳感器加速老化,數據漂移
從不標定半年后數據可能偏差30%以上