結論:臭氧比空氣重(約1.65倍),會向下沉積,所以安裝位置是最關鍵的一點——裝低不裝高。
| 要點 | 具體要求 |
|---|---|
| 安裝高度 | 距地面 30~60cm,因為臭氧下沉積聚在低處 |
| 與泄漏源關系 | 裝在可能泄漏點的正下方或下風側,距釋放源 1~2米 內 |
| 覆蓋范圍 | 每個探測點覆蓋半徑不超過 7.5米(開闊空間) |
?? 很多人誤裝在1.5米以上,這是最常見的錯誤,會導致報警嚴重滯后甚至不報警。
| 場景 | 一級報警(提示) | 二級報警(危險) |
|---|---|---|
| 一般工作場所 | 0.08 mg/m3(PC-TWA的80%) | 0.15 mg/m3(接近PC-TWA) |
| 臭氧發生間/密閉空間 | 0.05 mg/m3 | 0.10 mg/m3 |
國標GBZ 2.1規定:臭氧PC-TWA = 0.1 mg/m3,PC-STEL = 0.2 mg/m3
| 錯誤做法 | 后果 |
|---|---|
| 裝在1.5米以上 | 臭氧沉在下面,探測器"聞不到",形同虛設 |
| 裝在通風口旁邊 | 臭氧被吹走,濃度始終偏低 |
| 裝在發熱設備旁 | 傳感器加速老化,數據漂移 |
| 從不標定 | 半年后數據可能偏差30%以上 |