核心原則就一句話:氯氣比空氣重2.5倍,往低處沉,所以裝低不裝高。
| 氣體特性 | 安裝高度 | 依據 |
|---|---|---|
| 氯氣(Cl?,分子量71) | 距地面 0.3~0.6m | GB/T 50493-2019 強制要求 |
| 傳感器朝向 | 朝下固定 | 順應重氣下沉方向 |
對比:氫氣、天然氣裝在距頂棚0.3m處,氯氣正好反過來。
| 優先級 | 安裝位置 | 距泄漏源距離 | 說明 |
|---|---|---|---|
| ??? | 閥門、法蘭、管道接口 | ≤1m | 最易泄漏,必須第一批裝 |
| ??? | 儲罐出氣口、泵軸封處 | ≤1m | 液氯鋼瓶、儲罐區重點 |
| ?? | 人員出入口、巡檢通道 | — | 確保人能看到聽到報警 |
| ?? | 多層廠房每層樓梯口、電梯間 | — | 報警信號要傳得到 |
| ? | 廠房最高點補充探測器 | — | 形成立體監測(氯氣雖重,但大面積擴散時高處也需覆蓋) |
布點密度參考:
| ? 位置 | 原因 |
|---|---|
| 通風口、門窗、換氣扇旁 | 氣流把氯氣吹散,檢測延遲甚至漏報 |
| 高溫熱源旁(爐邊、蒸汽閥附近) | 傳感器壽命縮短、讀數漂移 |
| 高濕區域(無防護) | 相對濕度>95%RH 會損壞傳感器 |
| 變頻器/大功率電機旁(<1m) | 電磁干擾,距此類設備需 ≥1m |
| 墻角死角、設備背后 | 易被碰撞,氣體也流不過去 |
| 場景 | 裝法 |
|---|---|
| 液氯儲罐區 | 防火堤內側每5m一臺,距罐體≤1m,朝下 |
| 加氯間/電解車間 | 閥門組、管道接口各1臺,門口1臺 |
| 地下管廊 | 沿線每10m一臺 + 閥門井/檢查井各1臺 |
| 實驗室 | 通風柜排風口下方0.3m處 |
| 多層廠房 | 每層樓梯口 + 泄漏源附近,雙層覆蓋 |
離地30~60公分,貼著泄漏源1米內,探頭朝下,避開風口和高溫,人能看見的地方。