| 項目 | 要求 | 原因 |
|---|---|---|
| 安裝高度 | 距地面 0.3~0.6m | 氯氣密度大,沉積在底部 |
| 與泄漏源距離 | 水平距離 ≤2m | 確保及時檢測到泄漏 |
| 探頭方向 | 朝下安裝 | 順應氣體下沉方向 |
?? 常見錯誤:裝在高處(1.5m以上),等發現時濃度已很高,失去預警意義。
| 級別 | 報警值 | 說明 |
|---|---|---|
| 一級報警 | 0.32 ppm(1 mg/m3,MAC值) | 提示注意,啟動通風 |
| 二級報警 | 1.0~3.0 ppm | 緊急撤離,聯動切斷 |
具體值按企業安全標準和當?shù)匕脖O(jiān)要求設定。
| 項目 | 要求 |
|---|---|
| 聯動設備 | 必須接通風系統、緊急切斷閥、聲光報警 |
| 校準周期 | 至少 每年1次,用標準氣體標定 |
| 傳感器壽命 | 一般 2~3年,到期必須更換 |
| 防護區覆蓋 | 每個獨立防護區至少1臺,大面積區域多點布置 |
裝低不裝高,裝近不裝遠,探頭朝下,避開風口,定期校準。