HCl分子量36.5,空氣29,比重大于空氣1.27倍,泄漏后會沉積在低處。裝高了等于白裝。
| 優先級 | 安裝位置 | 距泄漏源距離 | 說明 |
|---|---|---|---|
| ??? | 閥門、法蘭、管道接口 | ≤1m | 最易泄漏,必須第一時間檢測 |
| ??? | 儲罐底部/罐區防火堤內側 | 沿堤每5m布1臺 | 液態HCl儲罐泄漏后氣體下沉積聚 |
| ??? | 地下管廊、電纜溝底部 | 溝底距地面30cm | 封閉空間氣體無法擴散,最危險 |
| ?? | 電解車間水吸收塔、堿液中和塔 | 塔體周圍1m內 | 氯堿廠HCl生成和吸收的核心區域 |
| ?? | 酸洗槽、反應釜取樣口 | 正下方30~60cm | 冶金/化工酸洗工藝揮發HCl |
| ?? | 控制室/值班室新風引風口 | 進風口處 | 防止HCl被抽入人員密集區 |
| ? | 多層廠房每層樓梯口、電梯間 | 疏散通道 | 確保報警信號能傳到所有人 |
| ? | 裝卸臺鶴管口下方 | 下方約1m處 | 槽車裝卸時泄漏風險最高 |
| 場景 | 安裝方式 | 布點要求 |
|---|---|---|
| 室內封閉廠房 | 壁掛式,距地30~60cm | 覆蓋半徑≤2m,兩臺間距≤15m |
| 室外儲罐區 | 立柱式+防雨罩,距地30~60cm | 布置在全頻率風向下風側,距釋放源≤5m |
| 地下管廊/受限空間 | 底部30cm + 中部1.5m各1臺 | 形成上下雙層覆蓋,入口處設連續監測點 |
| 實驗室通風柜 | 排風口下方30cm處 | 覆蓋揮發性HCl逸出風險 |
| 船舶 | 壁掛式,距地面30~60cm | 避開蒸汽、油煙直接影響處 |
| ? 禁止位置 | 原因 |
|---|---|
| 空調出風口、換氣扇、門窗旁 | 氣流把HCl吹散,檢測不到 |
| 距地面>1m的墻壁上 | HCl沉在下面,裝高了沒用 |
| 蒸汽管道、散熱口旁 | 高溫縮短傳感器壽命 |
| 相對濕度>85%RH的地方 | 進水損壞傳感器 |
| 強電磁場設備旁(變頻器、大功率電機) | 干擾信號,需保持≥1m距離 |
| 陽光直射處 | 影響設備穩定性 |