SO? 分子量 64,比空氣重(空氣平均29),泄漏后會下沉積聚在低洼處,所以安裝位置是最關鍵的。
| 要求 | 說明 |
|---|---|
| 重點監測低洼處 | 距地面 0.3~0.6m 處,或距地板/地溝上方30cm內 |
| 靠近泄漏源 | 一般距可能泄漏點 1~2m 以內 |
| 比重大于空氣的氣體 | 不要裝在頂部,裝在下部 |
| 開闊區域 | 避免死角、封閉空間,保證氣體能自然擴散到探頭 |
?? 很多人裝在天花板上,這對SO?是錯誤的,那是針對甲烷等輕于空氣的氣體。
| 場景 | 推薦高度 |
|---|---|
| 室內有明確泄漏源 | 距地面 0.3~0.6m |
| 室內無明確泄漏源(一般監控) | 距地面 1.5~2m(呼吸帶高度) |
| 室外開闊場地 | 距地面 0.3~1m |
| 項目 | 要求 |
|---|---|
| 線纜 | 建議用 RVVP 屏蔽電纜,防電磁干擾 |
| 供電 | 一般 DC24V,注意與控制器匹配 |
| 信號線 | 與強電線路 分開走線,間距≥30cm |
| 防爆區域 | 必須選用 防爆型報警器(ExdⅡCT3及以上) |
| 周期 | 內容 |
|---|---|
| 投用前 | 通氣標定,確認報警值(一般低報 2ppm,高報 5ppm,參考GB/T 50493) |
| 每月 | 檢查探頭是否被灰塵/油污覆蓋,清理 |
| 每6個月 | 標定一次,傳感器壽命一般 2~3年 需更換 |
| 每年 | 全面檢測,包括線路絕緣 |
| 錯誤做法 | 后果 |
|---|---|
| 裝在天花板上 | SO?沉底,根本檢測不到 → 最致命的錯誤 |
| 裝在通風口旁 | 氣體被吹走,長期不報警 |
| 不做定期標定 | 漂移后誤報或漏報 |
| 普通型用在防爆區 | 安全隱患,可能引發事故 |
一句話總結:SO?比空氣重,往低處裝、離源頭近、避開風口、定期標定。