結論:核心傳感器一般 1.5~2 年換一次,整機建議 3 年強制更換。 具體取決于傳感器類型和使用環境。
| 傳感器類型 | 壽命 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 電化學(最常見) | 1.5~2 年 | 污水處理、化工車間等一般工業環境 |
| 固體金屬氧化物半導體 | 3~5 年 | 礦井、隧道等長期監測場所 |
| 紅外傳感器 | 5~10 年 | 高濃度 H?S 環境、免維護要求高的場合 |
?? 電化學傳感器內部電解液會隨時間消耗,超期后靈敏度大幅下降,可能低濃度不報警(漏報),這是最大的安全隱患。
| 項目 | 周期 | 依據 |
|---|---|---|
| 法定檢定 | ≤ 1 年 | JJG 695-2019《硫化氫氣體檢測儀檢定規程》 |
| 固定式日常調整 | ≤ 6 個月 | GB 12358-2024 |
| 便攜式日常調整 | ≤ 3 個月 | GB 12358-2024 |
| 惡劣環境(高溫/高濕/高濃度) | 3~6 個月 | 企業實際執行標準 |