甲醇蒸汽密度為 1.42 kg/m3,相對空氣密度 1.11,屬于略重于空氣的氣體(相對密度在 1.0~1.2 之間),泄漏后會下沉聚集在低洼處,因此探頭必須裝在低處。
| 氣體密度分類 | 相對密度范圍 | 安裝高度 | 甲醇適用 |
|---|---|---|---|
| 比空氣重 | ≥ 1.2 | 距地面 0.3~0.6m | ? 不適用 |
| 略重于空氣 | 1.0~1.2 | 泄漏源下方 0.5~1.0m | ? 甲醇在此范圍 |
| 略輕于空氣 | 0.8~1.0 | 釋放源上方 0.5~1m | ? |
| 比空氣輕 | ≤ 0.8 | 釋放源上方 0.5~2m | ? |
| 項目 | 要求 |
|---|---|
| 距泄漏源水平距離 | ≤ 5m(封閉/半封閉≤2m,敞開/露天≤4m) |
| 距閥門、法蘭、泵體等 | 方圓 1m 以內為宜 |
| 傳感器朝向 | 朝下,便于捕捉下沉氣體 |
| 保護半徑 | 室內 ≤ 7.5m,室外 ≤ 15m |
| 固定方式 | 壁掛/抱管安裝,傾斜角 ≤ 15°,防止積水積塵 |
| 項目 | 要求 |
|---|---|
| 安裝位置 | 值班室/控制室(24h 有人值守) |
| 安裝高度 | 1.6~1.7m(距地面) |
| 原因 | 便于操作人員觀察顯示、日常維護 |
?? 探頭和主機是兩個不同設備,安裝高度不同! 探頭裝低處(0.3~0.6m),主機裝高處(1.6~1.7m)。
| ? 錯誤做法 | ? 正確做法 |
|---|---|
| 裝在 1.6~1.7m 高處(按天然氣做法) | 裝在 0.3~0.6m 低處 |
| 裝在釋放源正上方 | 裝在釋放源下方或側方低處 |
| 裝在通風口/換氣扇旁邊 | 避開強氣流區,防止氣體被稀釋漏報 |
| 裝在高溫蒸汽管道旁 | 與熱源保持 ≥ 1m 距離 |
| 標準編號 | 名稱 |
|---|---|
| GB/T 50493-2019 | 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》(核心依據) |
| GB 15322.1-2019 | 《可燃氣體探測器》 |
| GB 12358-2006 | 《作業場所環境氣體檢測報警儀通用技術要求》 |