| 關鍵原則 | 說明 |
|---|---|
| ? 甲醇比空氣重(相對密度1.11) | 氣體下沉聚集在低處,探頭應安裝在距地面30~60cm處 |
| ? 靠近泄漏源 | 距釋放源不宜超過4~5米 |
| ? 通風較差區域優先 | 死角、坑道、地溝、地下空間等 |
| ? 人員常駐區域 | 保障人員安全的關鍵位置 |
| ? 避免高溫、高濕、強氣流處 | 防止誤報或損壞傳感器 |
| ? 遠離明火/熱源 | 甲醇易燃易爆,報警器本身也需防爆 |
| 參數 | 推薦值 | 依據 |
|---|---|---|
| 一級報警(低報) | 25% LEL(≈1.5%Vol) | 提醒巡檢人員 |
| 二級報警(高報) | 50% LEL(≈3.0%Vol) | 聯動切斷/啟動排風 |
| LEL = Lower Explosive Limit(爆炸下限) |
?? 具體按 GB/T 50493-2019《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》 執行
| 項目 | 要求 |
|---|---|
| 供電 | 優先24V DC安全電壓;也可用220V AC(需防爆) |
| 線纜 | ≥ RVVP 3×1.5mm2 屏蔽電纜,穿鍍鋅鋼管或防爆軟管 |
| 接線 | 嚴格按說明書接線,禁止帶電開蓋 |
| 接地 | 報警器外殼必須可靠接地 |
| 走線 | 遠離動力電纜,間距≥30cm,防止電磁干擾 |
| 場所面積 | 探測器數量 | 布置間距 |
|---|---|---|
| ≤ 50m2 | ≥ 1臺 | — |
| 50~100m2 | ≥ 2臺 | ≤ 10m |
| > 100m2 | 適當增加 | 按規范布置 |
1報警信號 → 聯動以下設備:2 ├──