氫氣的相對分子量為 2,密度約為空氣的 1/14,屬于比空氣極輕的氣體,泄漏后會迅速向上擴散并聚集在天花板或高處。因此,其安裝高度與比空氣重的氣體(如甲烷、一氧化碳)有本質區別。
根據 GBT 50493-2019《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》 規定:
| 場景 | 安裝高度要求 |
|---|---|
| 一般情況 | 高出釋放源 0.5~2m 以內 |
| 距天花板 | 距頂棚 30~60cm(便于檢測積聚的氫氣) |
| 封閉/通風不良場所 | 安裝在廠房最高點(至高點),距頂棚30cm以內 |
| 半敞開式廠房 | 除釋放源上方外,還應在廠房至高點加裝 |
關鍵原則:"氫氣往上走,探測器就要往上裝"
部分廠家建議安裝高度在 170cm 左右,主要考慮:
但170cm 并非強制性標準高度,實際應以 "高出釋放源0.5~2m + 距頂棚30~60cm" 為準。